ATTENTION!!!! Ton 30mA doit être avant ton 30mA de la maison. Pas l'un derrière l'autre. comme dit ultrawide en "parallèle".
Mettre des disjoncteurs de 10A sur une ligne qui ne consommera pas plus de 2A ne fais pas partie de la sécurité... Bien respecter les calcules et prendre un disjoncteur équivalent.
- Citation :
- Sinon pour le câble, jusqu’à 2000W on passe du 2.5mm, 2500W du 4mm, et au dessus du 6mm. Mais il y a une bonne marge, a moins de prévoir une grosse conso, du 2.5 rigide suffira.
Discjoncteur 2A a 10A c'est du 1,5mm2 jusqu'a 2200W
Disjoncteur 16A c'est du 2,5mm2 jusqu'a 3500w
Disjoncteur 20A c'est du 4mm2 jusqu'a 4400W
Disjoncteur 32A c'est du 6mm2 jusqu'a 7000W
Alim Tableau, c'est du 10mm2 pour une conso estimé a 14000W
- Citation :
- Moi j ai une ptite question...
Comment mettre un aquarium a la terre?
Une tige(inox ou titane), un bout de fil de terre, une prise avec terre on assemble tout ça on trempe la tige dans l'eau du bac et ton bac est à la terre